案例分析:EIR开始了数据中心合并,以支持四边形电信发展
2015年早些时候,爱尔兰电信巨头EIRCOM揭示了其16亿欧元的Reband的结果,它看到它缩短了EIR的名字,并开始了其网站和零售店的广泛翻新。
在幕后,在过去的四年里,该公司一直在雄心勃勃地锻炼其数据中心运营的同等雄心勃勃的6.7亿欧元,因为它可以减少它从五到二运行的设施数量。
对计算机每周发表讲话,EIR合同经理Owen Wynne表示,通过实现其业务的基础设施不再需要相同数量的占星空间,因此提出了缩小其数据中心足迹的决定不再需要相同数量的占星座。
他说,这是一项直接的结果,更换了已达到生命结束的设备,并通过公司使用服务器虚拟化的使用。
“虚拟化使我们能够做大量的体力缩小规模,因为你可以在一个内阁中做得更多,而不是先前的情况,所以你可以缩小你的足迹,”Wynne说。
“独自一人在能够将五个数据中心巩固到仅两名。”
这两个数据中心中的第一个已经在Blanchardstown的3,000平方英尺的网站上完成,已经拥有公司的电话交换和电视服务。
“该网站已被称为我们网络中的核心节点,并拥有所有必要的光纤连接和带宽,使得将数据中心放在那里有可行的命题,”Wynne说。
自2014年12月在撰写于2014年12月,稳定地将基础设施从其其他数据区迁移到Blanchardstown的设施,而 - 在撰写本文时,正在等待在第二个网站上达成规划许可。
与此同时,Wynne承认,难以量化公司无法开始对项目获得的确切福利,但在网站上销售销售是公平的,它不再需要产生一些钱。
“我们仍然处于迁移系统的早期阶段,我们知道一旦数据中心完成它可能是在其最大程度上填充之前的一段时间,因此在我们看到开始的充分利益之前将是一段时间在这个项目上,“他说。
“这个国家的房地产市场再次上升,这将使我们能够制作一些空间,并为我们提供一些新的房地产机会,因为我们搬到旧网站上。”
作为公司的重塑练习的一部分,该公司迎来了一个新的营销口号,邀请客户通过充分利用其宽带,固定电话,移动和电视服务的Quad-Play组合来“享受EIR的生活”。
为确保公司能够提供其标语线的承诺,因此在其网站将其电视服务,客户服务系统及其其他核心业务提供其其他核心业务的情况下,将弹性恢复到其数据架构。
“我们将在那个数据中心筹集我们的核心服务,使我们能够做我们的业务并为客户提供服务,因此我们能够始终保持所有这些服务,并始终保持所有这些服务,”Wynne解释道。
“例如,如果我们的计费系统遭受遭受的痛苦,并且我们无法在收入中占用,则在路上没有采取任何硬币的通话箱就没有什么不同。
“这只是一个例子,但如果这样的系统或支持关键客户或呼叫中心应用程序的系统,你会在水中死一段时间,”他补充道。
Wynne解释说,该公司采取防范这种情况的步骤措施是投资强劲的不间断电力系统。
每当站点在电源切割期间,确保数据中心需要在电源供应和其备用发生器之间切换时,确保数据中心继续接收一致的电流。
当我们绕过建设第二个网站时,会有一些我们做不同的事情,但UPS设置并不是其中之一欧文Wynne,EIR要涵盖数据中心构建的这一部分,EIR旨在帮助爱尔兰不间断电源(UPS)经销商纯电力系统,该电力系统 - 依靠 - 选择在网站上部署八个Riello Master高效率单位。
“UPS规范我们正致力于1200K VA N + 1系统CONPD作为2N安排,因此共有八个400K VA独立系统,”纯电力系统管理导演Ian Jackson说。
“这三个主要的驾驶因素是为了确保弹性,效率和可维护性,而我们占用的占地面积非常小,他补充道。
Wynne承认有更便宜的UPS选项,但过去使用了Riello的技术,并决定坚持他所知道的东西。
“我们大约两年前在同一个大楼里取代了两个UPS,我们在纯粹的能量上节省了很多钱,因为Riello系统的功率因数相当更好,以前在此之前,这是10岁或临时,“他说。
“它减少了我们的能量损失,但它也降低了通过热量失去的能量,因此我们的冷却要求减少了很多。我们的能源票据非常巨大,所以任何可以拯救我们一些钱的东西都是最受欢迎的。“
一旦计划许可申请被批准为第二个数据中心,Wynne表示,他的团队将注意他们的注意力,并将其退役,并将其剩余的网站退役将很快成为需求的盈余。
“当我们绕过建设第二个网站时,我们会有一些不同的事情,但UPS设置并不是其中之一。我们首次首次考虑的事情之一是,无论我们为主要计划项目选择的解决方案都必须在姐妹网站中重复,“他说。
“那种方式,你可以通过这种方式进行很多成本节约,不仅是因为你更有可能从制造商那里获得更好的价格,而是因为你的员工已经熟悉了网站布局的操作角度。
“很多其他大型技术球员都这样做,因为他们希望能够从一个网站到另一个网站,只知道一切都是什么以及它是如何工作的,”Wynne的结论。